• 那是云首页
  • 快捷导航
  • 更多
    设为首页收藏本站
  • |
花生壳

工地现场用电安全管理

智能家居 HomeKit  / 交流/讨论  / 只看大图  / 倒序浏览   © 著作权归作者本人所有

#楼主# 2020-11-19 16:17

跳转到指定楼层
工地无小事,安全第一条,施工现场安全用电规范尤为重要。
  施工现场用电三原则:采用三级配电系统,采用TN-S接零保护系统,采用二级漏电保护系统;
  配电箱应作分级设置,即在总配电箱下,设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱下面就是用电设备,形成三级配电;
  施工现场安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路必须由专业电工完成,并应有人监护;所有配电箱,开关箱应每月进行一次检查和维修。工作人员必须穿戴好绝缘用品,必须使用电工绝缘工具;
  检修总配电箱、分配电箱,开关箱时,必须将上一级电源断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业;
  总、分配电箱门应安装门锁或防拆装置、配电箱和开关箱应指定专人负责;
未标题-1.jpg
为了更好地提升施工现场的用电安全级别,现场配电系统均采用提拇智能断路器,在漏电、短路、过欠压以及日常用电监测,用电权限管理上更加智能方便、管理视觉化更直接。App实时查看和报警信息推送功能也可以让现场情况第一时间得到了解。
具体解决方案:智能塑壳断路器+4G网关+智能云断路器+APP
核心功能说明:
  漏电保护:通过专业漏电检测线圈实时检测零火线电流,漏电流≥25mA时,0.04秒内跳闸,第一时间保护工人安全;
  短路保护:实时电流超过额定电流3.5~6倍时,智能云断路器0.5内秒跳闸;电流超过6倍以上时,0.1秒内跳闸;
  温度保护:提拇智能断路器内部采用双金测温,当发现端子温度过高,超过70度报警,85度跳闸,避免现场引起火灾隐患;
  定时漏电自检:工地现场的每月检修,可以同时设置设备漏电自检,这样人工、智能双层保护机制,确保设备没有出现漏电而不知的情况;
  三相不平衡:三相供电中,三相电流(或电压)幅值不一致,且幅值差超过规定范围时,APP/智慧用电管理系统发出报警提醒,直至维修解除报警;
  过欠压:当工地现场出现电压不稳的时候,智能断路器可以根据设定的上下线电压值自行进行分合闸,有效保护现场的设备烧坏;
  权限管理:通过APP可以实现分享功能,设定权限,这样既可以解决临时用电,又能确保管理的严谨性;
  实时查看用电数据:通过APP可以实时查看工地现场不同电箱、不同设备的实时用电情况;
其它功能:缺相保护、过流保护、开关异常报警、漏电损坏报警、最大功率保护、最小功率保护、电弧报警、浪涌保护、用电数据历史分析等。
采用更加科学、高效的手段、智能化设备实施管理,加强施工现场的用电安全机制,保护每一位工人的人身安全,让每一个家庭放心。

那是云论坛 - 国内知名的NAS交流平台
http://www.nasyun.com
分享淘帖
回复 印象

使用道具

成为第一个回帖的人

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关于作者

LivingLab

入门用户

  • 主题

    47

  • 帖子

    46

  • 关注者

    9

etsme
快速回复 返回列表 搜索 官方QQ群
懒人地图| 手机版|小黑屋| 智能生活 , 上那是云 |闽ICP备2020018196号-1 |网站地图